只看楼主 楼主 2021-06-27 11:57:47

请教各位大神,这样的逻辑关系在logo中如何实现?有偿服务。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1702559&b_id=28&s_id=0&num=8

至圣

经验值: 35143
发帖数: 3236
精华帖: 96
回复:求助小电路图


只看楼主 1楼 2021-06-27 16:46:21

这个就是一个按钮,加一个脉冲禁止按钮输出的程序,在按压按钮的过程中,I2有脉冲进入,就禁止B001的输出就可以了,没多么复杂,把复位做好就行了。




http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 31
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:求助小电路图


只看楼主 楼主 2楼 2021-06-27 19:19:23

请问,I3,还需要一个I3传感器吗?是这样,我是自制一个流水线铝箔封口瓶的检漏仪,I1是瓶体传感器,I2是瓶口金属传感器(检测瓶口盖章中是否有铝箔),瓶口一定是比瓶体小,当金属传感器检测不到铝箔,Q就输出一个信号,把该瓶子剔除出来。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18055
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:求助小电路图


只看楼主 3楼 2021-06-28 11:29:41

I3为按钮


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 31
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:求助小电路图


只看楼主 楼主 4楼 2021-06-28 22:10:53

非常感谢!我是门外汉,我再增加一个传感器,为I3,过几天我安装起来试试,可行则马上兑现OK奖!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9762
发帖数: 1453
精华帖: 72
回复:求助小电路图


只看楼主 5楼 2021-07-01 17:58:05

如果要求Q1输出固定时间长度的脉冲,不要I3也可以:将B002改用为断电延时功能块并设置好需要的脉冲输出时间即可。


书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35143
发帖数: 3236
精华帖: 96
回复:求助小电路图


只看楼主 6楼 2021-07-02 18:35:12

什么奖不奖的,大家在这里交流是为了一起进步,利益这块本身就没考虑在内,楼主毋须客套。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 31
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:求助小电路图


只看楼主 楼主 7楼 2021-07-06 16:39:30

试了,不行!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35143
发帖数: 3236
精华帖: 96
回复:求助小电路图


只看楼主 8楼 2021-07-07 21:10:57

如何不行?仿真是没有问题的,是不是你功能块用的不对?再核对一下。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/