请教大佬,1200与基恩士扫码枪SR1000通讯问题, 想把数据读取出来, 并再HMI做显示,是不是用这个指令就能读取了?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1702659&b_id=50&s_id=0&num=5
我没有用过这款读码器,要明白以下几个问题:
1、读码器与PLC是如何通讯的,就是要明确存储Barcode的地址;
2、用poke_blk读过来即可。
SR-1000,是支持PN通讯的,下载GSD文件安装后,组态到Tia项目中,根据工艺需要读取相关参数即可。
是用这个读的
下载 : 自动对焦条码读取器 | 基恩士中国官方网站 (keyence.com.cn)
看看这个链接,能不能点开,可以的话下载用户手册,里面有SR-1000完整的数据结构
官网上有例子程序的,自己下载下来研究一下就行了
对的,直接搜索基恩士官网,然后在官网里搜索SR1000就行了,里面有和S7-1200PLC通信的样本程序,只不过是英文的,V13SP1的版本
引用3楼详细内容:
https://www.keyence.com.cn/products/vision/barcode/sr-1000/models/sr-1000/downloads/?mode=so