有一台SMART 200 CR40 带以太网通信口的PLC,密码忘记了,无法更新下载程序,用在线清除密码,说PLC硬件版本太低不支持,用SD卡导入文件,插入PLC,变STOP黄色灯,但拿走SD卡,又恢复原来程序运行,说明没有清除PLC内存程序,有什么办法解决吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1702695&b_id=64&s_id=0&num=8
把卡全盘格式化成fat32再试一次。
已经试过,不行,是把那个S7_JOB.S7S文件直接放在卡里,然后插PLC里对吧,文件格式是FAT32
先插卡、再上电,我看你说的变黄灯,是在RUN模式下插入卡的?
要么你说清楚你的步骤,照你这么写的做是错的。
看手册看不明白就看多几次。英文语法直译过来是有点那个……绕口令一样。
“你必须向插有包含程序的sd卡的plc上电循环。”这句话我怎么背都背不出来。
用新程序直接灌进去不行吗?
密码忘了,你怎么下载新程序
非要用SD卡才能消掉了,建议楼主还是看看手册怎么做。
先断电,再插卡里面是S7文件,说明书里面就能下载,交替闪烁停止成STOP灯亮,再断电,拔出卡,我试过,已经成功