200smart PID向导编辑时,过程变量和回路设定值是怎么根据现场实际情况设定的,比如说现场有采集温度的,用ar02.采集设备的采集范围负80到正200.实际现场用到的温度范围是0到100,我回路设定值和过程变量应该怎么设置?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1702947&b_id=64&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 12743
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:200smart pid向导设置


只看楼主 1楼 2021-06-29 22:33:06

传感器的量程是-80到200,那变送器的输出信号是多少呢?

是4--20mA吗?

如果是的话,那就5530对应-80.0;27648对应200.0