技术论坛

pcs7的es向os下载问题

作者 主题
侠圣

经验值: 2677
发帖数: 203
精华帖: 3
主题:【探讨】pcs7的es向os下载问题
推荐帖


只看楼主 楼主 2021-07-01 09:39:02

1、系统为ES站和OS站各一台,  现在在ES站增加画面和变量,更改完后通过 PLC ---〉下载 ----〉 下载changes ,可以将画面下载到OS站,但是变量下载不到OS站。
ES站平时也会操作, OS站也会操作。 


2、在ES站运行画面,可以访问新增加的变量,不会显示没有连接那种感叹号。 但是在OS站不能访问PLC显示的是感叹号。

3、OS站原来的画面没有影响,一切正常。

4、step 7的管理器里面建立4个Wincc站点,没有集成PLC项目,只有WinCC项目。  现在不能下载整个站点到ES和OS。

5、现在的方式是先在ES改好画面,然后到OS站添加变量, 请问各位有没有办法只通过下载来改变OS的变量和画面,让ES和OS实现改ES后OS可一通过下载同步成一样的。


参考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_142174_1032.html


es通讯正常,变量也正常,os连接不上,变量没有!

我通过es站 下载os站,  点击os--plc --下载--仅下载更改部分   但是出现在ES站运行画面,可以访问新增加的变量,不会显示没有连接那种感叹号。 但是在OS站不能访问PLC显示的是感叹号。 现在不能下载整个站点到ES和OS。请问有遇到同样的情况,如何解决的呢?




学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1703215&b_id=6&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 24890
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:pcs7的es向os下载问题
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-07-01 10:42:09

在shell里设置对应的网卡试试。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:pcs7的es向os下载问题


只看楼主 2楼 2021-12-07 09:33:09

先在ES上编译,再下载。

如果新增的画面和变量是你一次性弄的,就部分下载,如果不是一次性,就需要整体下载了。

如果部分下载后出现OS站有了画面,但是虚的。还需要整体下载一次就OK了



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:pcs7的es向os下载问题


只看楼主 3楼 2021-12-12 08:15:53

还有,不必在OS站内增加变量,ES统一弄好后下载,os里面就有了



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
pcs7的es向os下载问题
您收到0封站内信:
×
×