v90伺服故障报警31110 31112 7565 7576

作者 主题
游民

经验值: 59
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【求助】v90伺服故障报警31110 31112 7565 7576


只看楼主 楼主 2021-07-02 12:55:22

轴启动后过一会自己就报警,程序里启禁块报警80001。v90伺服故障报警31110   31112   7565  7576。

求教下怎么调试修改参数能不报警。  我用的事1511C-1PLC和SINAMICS V90 PN驱动器(6SL3210-5FE12-0UF0)电机是SIMOTICS S-1FL6,380V、2KW、带抱闸、滑键、绝对值编码器、2000转的,  我有两台伺服编码器的线我已经对调过了还是会不定时报警。求教大神们指点迷津,

(设置的速度轴,用的3号报文)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1703418&b_id=104&s_id=0&num=2

游民

经验值: 59
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:v90伺服故障报警31110 31112 7565 7576


只看楼主 楼主 1楼 2021-07-02 12:59:23
顶啊别沉了

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 920
发帖数: 76
精华帖: 0
回复:v90伺服故障报警31110 31112 7565 7576


只看楼主 2楼 2021-07-24 16:11:57

建议先恢复出厂设置,然后用软件单独动动你的v90.排查一下是驱动问题还是plc问题,再进行下一步。你报得这些警,一般都是编码器线缆有问题,或者编码器出问题了。