应用如下:G120的变频器带一个电主轴,想在使用的时候设定一个很小的转速,然后我们可以电流变化得知电机是否接触到有负载。
转速设定在500rpm以上时,可以根据电流得知是否接触到负载。但是转速设定在500rpm以下时,空载电流就很大,跟500rpm以上时带载的电流差不多。这样就算是接触到负载后电流变化也不大。请问变频器是否可以实现这样的应用,能实现的话需要修改哪些参数?现在使用的VF控制。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1703557&b_id=47&s_id=0&num=3
需要加编码器才可以。
把这个V/F控制的系统改成SLVC,再试试呢?
V/F应该是可以的,通过启动电流的峰值判断是否带负载,尤其是负载转动惯量比较大的情况下