技术论坛

G120变频器控制电主轴低速时空载电流

作者 主题
侠圣

经验值: 2930
发帖数: 419
精华帖: 0
主题:【探讨】G120变频器控制电主轴低速时空载电流


只看楼主 楼主 2021-07-03 13:55:07

应用如下:G120的变频器带一个电主轴,想在使用的时候设定一个很小的转速,然后我们可以电流变化得知电机是否接触到有负载。

转速设定在500rpm以上时,可以根据电流得知是否接触到负载。
但是转速设定在500rpm以下时,空载电流就很大,跟500rpm以上时带载的电流差不多。这样就算是接触到负载后电流变化也不大。
请问变频器是否可以实现这样的应用,能实现的话需要修改哪些参数?现在使用的VF控制。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1703557&b_id=47&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 15991
发帖数: 4471
精华帖: 147
回复:G120变频器控制电主轴低速时空载电流


只看楼主 1楼 2021-07-03 17:15:15

需要加编码器才可以。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136802
发帖数: 34964
精华帖: 435
回复:G120变频器控制电主轴低速时空载电流


只看楼主 2楼 2021-07-04 22:31:00

把这个V/F控制的系统改成SLVC,再试试呢?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 76166
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:G120变频器控制电主轴低速时空载电流


只看楼主 3楼 2021-07-04 23:01:34

V/F应该是可以的,通过启动电流的峰值判断是否带负载,尤其是负载转动惯量比较大的情况下