加工中心放了1个月没用,开机PLC停止工作,重新调入存档,一切正常。但一晚上过后,早上再开机又出现PLC停止工作,感觉应该是PLC数据丢失,828D有系统电池么,打开后盖板没看到电池的位置。有大神知道的么?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1703574&b_id=20&s_id=0&num=2
早期的802系列,长时间不开机会发生数据丢失,所以首先要做好备份。但现在的828没有电池,828有个超级电容,本人不懂硬件维修,有人说,828D也不是依靠超级电容来支持存储。这种情况多数是硬件问题,建议找专业部门检测。
没有电池,超级电容或者相关电路出现了问题。