只看楼主 楼主 2021-07-05 09:19:38



请教各位老铁,该程序21段运行无响应,经过检查发现FIFO指令报红色,是什么原因导致该指令变红呢

FIFO指令是哪个地方用错了呢






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1703744&b_id=64&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 13017
发帖数: 1815
精华帖: 22
回复:FIFO指令报错


只看楼主 1楼 2021-07-05 10:14:06

报错信息内容是什么,最大填表数,当前数量等是否是对的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17186
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:FIFO指令报错


只看楼主 2楼 2021-07-08 11:02:09

 FIFO指令必须在沿执行,虽然你的21段有上升沿写在哪里,但会不会产生上升沿很值得疑问。唯一可能产生上升沿的是VW700(条目数量),如果这个VW700已经是个固定常数,你的这一段将不会产生上升沿。SM0.0也是多余的,不过它不是变红色的所在。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67523
发帖数: 14779
精华帖: 100
回复:FIFO指令报错


只看楼主 3楼 2021-07-09 08:26:34

你试过点该指令然后按F1吗?


 