按下sb1,电机正传,到达位置1行程开关sq1通,电机停,等20s
20s后电机反转,到达位置2行程开关sq2通,电机停,等20s。
往复设定多次。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704111&b_id=64&s_id=0&num=15
楼主把话先说完嘛。
动作很明朗,容易写。
是老师布置的作业吧。
利用计数器,用SQ1或SQ2作为计数脉冲,然后再用比较指令。。。。
先规划初始状态,电机可能停在任意位置(行程开关可能已动作)。
这个不难,简单的逻辑控制。
就是一键启停+电机正反转
题目不清楚的啊!是不是一键启停+电机正反转?
这个不难 想想就搞出来了
可以先一遍这个往返程序,然后用循环
看不懂想表达什么
一键启停+正反转?你要把自己问题描述清楚,工况说明清楚
纯电路,几个按钮,几个开关,几个定时器,简单。
这个挺好做的。
看样子像是留的作业题呢,先把硬件画出来,再弄软件写几句