最早的数据一致性读写使用SFC14和SFC15, 我看到现在最新的有过程映像分区的形式,PIP1~30 这两种方式的优缺点是什么? 能不能同时使用 我想在就像把IQ整体放在一个DB块中,又想一致性读写
提问者:小釉
老的CPU 通过SFC14/15 把数据一致刷新到DP 的通讯区,保证一致性,新的CPU 通过过程印象区的刷新,系统自动写入到通讯区,不需要编程序!
S7-1500 系列的CPU过程映像区的作用是什么?仅仅是为了实现数据一致性还是有别的作用?过程映像区是否有长度限制?如果超过此长度有什么严重后果
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704168&b_id=66&s_id=0&num=1
你是说PN/IO么?
对于PN/IO来说,就是控制器和IO设备。
在PN控制器(PLC)中,每一个系列都规范好了IO影响区大小。例如: 1200,不管你用最便宜,不能侧面扩展的1211,还是价格贵的,本体IO点多的1217。它们都是1K字节的I区,1K字节的Q区。
本体的,侧面扩展的,通过PN芯片连接的远程IO,都在这个统一的地址区间,由组态系统分配。
PN远程IO的通讯、数据交换,是由PN芯片来完成的。这是硬件的端口刷新。
在IO交换(PN硬件端口和IO映像区)期间,一次将IO状态更新。
说实话,如果主循环周期30毫秒,PN芯片的端口都刷新好多次了。