技术论坛

S7-1500 系列的CPU通过过程映像区是否可以保证数据一致性的问题

作者 主题
新手

经验值: 12
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:S7-1500 系列的CPU通过过程映像区是否可以保证数据一致性的问题


只看楼主 楼主 2021-07-07 16:16:17
引用自找答案,问题ID:225432

最早的数据一致性读写使用SFC14和SFC15, 我看到现在最新的有过程映像分区的形式,PIP1~30 这两种方式的优缺点是什么? 能不能同时使用 我想在就像把IQ整体放在一个DB块中,又想一致性读写

提问者:小釉


老的CPU 通过SFC14/15 把数据一致刷新到DP 的通讯区,保证一致性,新的CPU 通过过程印象区的刷新,系统自动写入到通讯区,不需要编程序!

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>

S7-1500 系列的CPU过程映像区的作用是什么?仅仅是为了实现数据一致性还是有别的作用?过程映像区是否有长度限制?如果超过此长度有什么严重后果


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704168&b_id=66&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 127315
发帖数: 22000
精华帖: 824
回复:S7-1500 系列的CPU通过过程映像区是否可以保证数据一致性的问题


只看楼主 1楼 2021-07-07 20:13:07

你是说PN/IO么?

对于PN/IO来说,就是控制器和IO设备。

在PN控制器(PLC)中,每一个系列都规范好了IO影响区大小。例如: 1200,不管你用最便宜,不能侧面扩展的1211,还是价格贵的,本体IO点多的1217。它们都是1K字节的I区,1K字节的Q区。

本体的,侧面扩展的,通过PN芯片连接的远程IO,都在这个统一的地址区间,由组态系统分配。

PN远程IO的通讯、数据交换,是由PN芯片来完成的。这是硬件的端口刷新。

在IO交换(PN硬件端口和IO映像区)期间,一次将IO状态更新。


说实话,如果主循环周期30毫秒,PN芯片的端口都刷新好多次了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-1500 系列的CPU通过过程映像区是否可以保证数据一致性的问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。