新手小白一个,对于331这个模块接线有点搞不明白,查了一下相关资料,想读取二线制电流信号,接线后一直显示32767或者-32768,就这两个数没什么变化,我想还是接线上有问题,接的线如下图。
接线:
1---24伏电源正
20---24伏电源负
10至19全部短接后接到24伏电源负
2和3接的电流信号,2正,3负。
请问以上接线是否正解,另
4-8是否也要全部短接然后接到24伏负呢?还是说还需要加个电阻才行。
谢谢大家
再请问大家个问题,我用信号发生器(或能产生4-20MA信号的设备),它们只有正和负的输出线,但这时我的331是不是应该选择4线制电流信号?我查看资料二线制都是由PLC供电,但我用的这两个东西它本生就有电源,有点不理解。。。。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704234&b_id=4&s_id=0&num=6
模式是7KF02还是1KF02?
假如7KF02,模块的模块测量范围的设置 ,设置对了没有,模块支持2线制和4线制,
模块测量范围设置对应的信号,比如选择D是两线制4-20MA,其实模块可以直接对外供电,不用单独供电
给你参考!另外你要注意侧面的设置为4~20mA。
当了意思,再麻烦您一下,像空出来的脚都需要短接么?我看教程还需要加个电阻
目前仍不会接。。。
你的模拟量传感器是 4-20MA 的吗,还有你的传感器是2线还是4线的?
你反馈回来的信号在 PLC 里是使用什么监控数据变化?
论坛里面多次说两线四线的区别,信号发生器的信号是四线制的。
先搜索一下区别怎么接线,怎么配置我也说的很清楚了
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助