主题:【求助】s7-1200的modbustcp通讯使用疑惑


只看楼主 楼主 2021-07-08 10:54:56

在一个项目上有两台上位机做客户端,一台1214c的plc做服务器;进行modbustcp通讯。现在在博图v16软件里调用了两次MB_SERVER指令,使用不同背景数据块,不同IP;现在我有个疑问:这两次调用的MB_SERVER指令的MB_HOLD_REG 数据指针可以使用同一个地址吗?这样做会有问题吗,会冲突吗?(我想在两台上位机同时控制PLC的这个寄存器地址,无论在哪台上位机上修改数据,另一台也同步显示)如图我使用了同一指针地址P#DB11.DBX0.0 WORD 10,这样可不可以?还有1214c做服务器的话,最多可以连接多少台上位机客户端?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704303&b_id=50&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 2625
发帖数: 734
精华帖: 3
回复:s7-1200的modbustcp通讯使用疑惑


只看楼主 1楼 2021-07-08 16:44:39

就是用同一数据源。注意两个连接ID不能一样。上位机往下写的时候是事件驱动型,但是得周期性把这个值再读回去,这样才能保证两台电脑与PLC的数据一致。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3343
发帖数: 650
精华帖: 1
回复:s7-1200的modbustcp通讯使用疑惑


只看楼主 2楼 2021-07-08 17:33:53

我想是可以的,规定每个client写的区域就可以了啊。。


读取的话不限制区域