uss协议连接变频器参数问题

作者 主题
游士

经验值: 257
发帖数: 49
精华帖: 0
主题:【探讨】uss协议连接变频器参数问题


只看楼主 楼主 2021-07-08 19:23:40


为什么 这里ACtive 的参数填254,设备只带有6台变频器。运行中的设备,看不明白。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704420&b_id=3&s_id=0&num=3

版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:uss协议连接变频器参数问题


只看楼主 1楼 2021-07-13 09:58:57

USS_INIT 子程序的 Active 参数用来表示网络上哪些 USS 从站要被主站访问,即在主站的轮询表中激活。更具体的说明,你可以看"Micro 'n Powerv1"手册


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:uss协议连接变频器参数问题


只看楼主 2楼 2021-07-13 11:00:24

USS_INIT是初始化通讯子程序模块,本质上是定义各个从站的有效通讯缓冲区。

它只需要首次扫描执行一次。

这个激活应该用二进制数表示。哪个地址需要激活,就置一。

例如:变频器地址为 2 4 6,就应该是 0000 0000 0010 1010

一目了然。


这段程序只是连接插口0,1、任选其种之一。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 257
发帖数: 49
精华帖: 0
回复:uss协议连接变频器参数问题


只看楼主 楼主 3楼 2021-07-17 22:30:11

明白了,谢谢两位


 