为什么 这里ACtive 的参数填254,设备只带有6台变频器。运行中的设备,看不明白。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704420&b_id=3&s_id=0&num=3
USS_INIT 子程序的 Active 参数用来表示网络上哪些 USS 从站要被主站访问,即在主站的轮询表中激活。更具体的说明,你可以看"Micro 'n Powerv1"手册
USS_INIT是初始化通讯子程序模块,本质上是定义各个从站的有效通讯缓冲区。
它只需要首次扫描执行一次。
这个激活应该用二进制数表示。哪个地址需要激活,就置一。
例如:变频器地址为 2 4 6,就应该是 0000 0000 0010 1010
一目了然。
这段程序只是连接插口0,1、任选其种之一。
明白了,谢谢两位