签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
80箱在没出入内存卡启动正常,插入内存卡后,开机DP1 和RDY灯报红同时闪烁。拔掉内存卡还是两个红灯闪烁
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704515&b_id=17&s_id=0&num=2
有没有那个大神遇到过这种情况
继续等待。
时间长的,可能得一两个小时。
估计是你内存卡与DCM里面的固件不一致导致的。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录