技术论坛

关于SCL_STEP7转TIA_ANY问题

作者 主题
侠客

经验值: 684
发帖数: 145
精华帖: 0
主题:【探讨】关于SCL_STEP7转TIA_ANY问题


只看楼主 楼主 2021-07-12 10:10:28

請問一下

STEP7的程序(如图),要转成S7-1500在TIA上使用,ANY方式是不是不能这样使用了??

感謝!!





沒有最好,只有更好
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1704827&b_id=66&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 6778
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:关于SCL_STEP7转TIA_ANY问题


只看楼主 1楼 2021-07-12 17:16:21

在视频中心中有专家课堂,TIA博途移植教程可以看一下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 684
发帖数: 145
精华帖: 0
回复:关于SCL_STEP7转TIA_ANY问题


只看楼主 楼主 2楼 2021-07-12 23:19:01
以下是引用和光同尘在2021-07-12 17:16:21的发言 >

在视频中心中有专家课堂,TIA博途移植教程可以看一下。

想知道SCL如何将数值搬移至REMOTE???

目前都失败




沒有最好,只有更好
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4563
发帖数: 771
精华帖: 4
回复:关于SCL_STEP7转TIA_ANY问题


只看楼主 3楼 2022-03-24 15:11:42

TP_ot1是块的返回值,8552说明目标地址错误,Addr1表示的是伙伴方接收的区域地址,怎么能用Temp变量?

TIA使用指针应该采用AT数据类型进行定义,参考:AT (siemens.com.cn)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  