技术论坛

如何计算6RA70的电流 设定

作者 主题
侠士

经验值: 1486
发帖数: 227
精华帖: 2
主题:【求助】如何计算6RA70的电流 设定


只看楼主 楼主 2021-07-13 14:49:19

有几台装置,电流显示不准,请教师傅们怎样计算才能准确。

“直流调速装置”是扩容装置,里面的电枢互感器已拆除。外接2个1000A/0.1A互感器。直流输出端没有接分流器。柜门上的电枢电流表是从装置CUD1板的端子输出的。

P076.1=100% 

P076.2=100%  

P078.1=230v电枢电压     

P078.2=290V励磁电压?。

P100=25A    P101=220V    P102=5A

电机参数;电枢电压220V 150KW  752.4A   515/1300转。  励磁电压220V   15A

用K117电流反馈显示与直流卡表显示相差很多,认为显示不准。(直流卡表卡的是电枢电流)

K117反馈应该的16384对应750A,但实际电流已经上600A,显示最高也只是500A左右


P100=25A的电流是如何计算出来的。谢谢各位师傅


“直流调速装置”励磁是用50A的分流器出来的

改天我照着装置画个图再发。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分不甘心失败。无涯
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1705008&b_id=17&s_id=0&num=2

版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6RA70电流显示不准怎么办


只看楼主 1楼 2021-07-13 15:10:34

进线电流不是正弦波,普通卡表测不准。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6RA70电流显示不准怎么办


只看楼主 2楼 2021-07-13 15:11:18

而且,直流与交流,还有一个0.816的转换关系。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心