V15.1版本的程序下载到V15.0的PLC里面,对DB块的数据有什么影响,会清零吗?我的设备正在正常生产,触摸屏上设置的参数比较多,大部分都是DB块,我担心软件下载时会造成DB块清零,影响生产。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1705021&b_id=66&s_id=0&num=2
会影响的,原先的DB块里面的数据会重新初始化的,建议等停机之后再进行程序版本的转换,以免产生不必要的风险。
有影响,建议先将DB块的数据上载后再进行下载,保证CPU内部数据与离线数据一致