SMART200与SMART 700IE触摸屏经常出现通讯断开,在屏上组态一个按钮,通过按钮按下设置变量为1,释放设置变量为0的方式,来形成一个脉冲变量,可是在屏上对这个组态按钮进行长时间频繁触碰操作时,或者按住不放时,经常会出现断开通讯报警事件,通讯断开一会就自动连接上。通讯采用的187.5的波特率。如果采用网线通讯,操作那个组态按钮,随便怎么操作,都不会出现此类情况,有高手能帮忙分析下问题原因吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1705252&b_id=64&s_id=0&num=5
把波特率降低点试试
确实经过实验,把波特率降低到19.2,就好了,感谢
降了波特率屏幕反应就慢了,做好接地,屏蔽外部干扰
把触摸屏和PLC波特率设置到19.2K
通讯线上加滤波磁环,可以增加抗干扰能力