只看楼主 楼主 2021-07-15 11:48:57

SMART200与SMART 700IE触摸屏经常出现通讯断开,在屏上组态一个按钮,通过按钮按下设置变量为1,释放设置变量为0的方式,来形成一个脉冲变量,可是在屏上对这个组态按钮进行长时间频繁触碰操作时,或者按住不放时,经常会出现断开通讯报警事件,通讯断开一会就自动连接上。通讯采用的187.5的波特率。如果采用网线通讯,操作那个组态按钮,随便怎么操作,都不会出现此类情况,有高手能帮忙分析下问题原因吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1705252&b_id=64&s_id=0&num=5

版主

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:SMART200与SMART 700IE触摸屏经常出现通讯断开


只看楼主 1楼 2021-07-16 09:04:01

把波特率降低点试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 150
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:SMART200与SMART 700IE触摸屏经常出现通讯断开


只看楼主 楼主 2楼 2021-07-20 16:43:11

确实经过实验,把波特率降低到19.2,就好了,感谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2335
发帖数: 522
精华帖: 0
回复:SMART200与SMART 700IE触摸屏经常出现通讯断开
推荐帖


只看楼主 3楼 2022-01-15 21:43:44

降了波特率屏幕反应就慢了,做好接地,屏蔽外部干扰


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19303
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:SMART200与SMART 700IE触摸屏经常出现通讯断开


只看楼主 4楼 2022-02-09 08:25:02

把触摸屏和PLC波特率设置到19.2K


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2368
发帖数: 52
精华帖: 0
回复:SMART200与SMART 700IE触摸屏经常出现通讯断开


只看楼主 5楼 2022-05-11 11:47:00

通讯线上加滤波磁环,可以增加抗干扰能力