求教专家! PCS7 中的SFC里的SELFCOMP 管脚有什么作用?试验了一下=0,和=1的时候, 没看出有什么区别?请各位专家指教。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1705619&b_id=6&s_id=0&num=3
早安, 请问兄弟你有 CFC/SFC 的软件安装包吗,我 S7 软件打开一个项目缺少这个报警,没有这个安装包
您好, 我是PCS7 里集成的
区别1:SFC的自完成和非自完成
SELFCOMP = 1(SFC自完成)
当Running状态执行完成后,SFC隐性地切换至Completing状态
SELFCOMP = 0(SFC非自完成)
当RUNNING状态执行完成后,切换至Ready to Complete状态,需要显性的Complete命令,才能将状态切换至Completing
以上适用于SFC在手动和自动模式
区别2:SELFCOMP=0和CONT=1时,可启动在运行状态中的SFC,使之重新进入 Starting状态
可参考下图的SFC OSL