技术论坛

求助:不明白wincc flexible smart v3里面离散量报警“确认”

作者 主题
游侠

经验值: 318
发帖数: 68
精华帖: 0
主题:【求助】求助:不明白wincc flexible smart v3里面离散量报警“确认”


只看楼主 楼主 2021-07-19 15:11:22

在wincc flexible smart v3里面离散量报警——属性——确认中:PLC确认和HMI确认


请问这两项是什么意思。官网视频教程里面也没有讲解关于这个使用。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1705889&b_id=5&s_id=0&num=5

版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:求助:不明白wincc flexible smart v3里面离散量报警“确认”


只看楼主 1楼 2021-07-20 23:24:11

应该是变量如果选中需要确认的话,可以通过PLC变量进行确认,或者通过HMI上面的确认按钮进行确认的意思吧


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19410
发帖数: 2077
精华帖: 73
回复:求助:不明白wincc flexible smart v3里面离散量报警“确认”


只看楼主 2楼 2021-07-20 23:37:30

比如你定了一个手机闹钟,可以设置重复3次,每隔5分钟,闹钟响了主人(hmi)不关闭,它最多重复三次(plc预置程序)就不再提醒了。

草,我这语气解释得太朴素,是不是有点启蒙教育的味道?


大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1859
发帖数: 209
精华帖: 1
回复:求助:不明白wincc flexible smart v3里面离散量报警“确认”


只看楼主 3楼 2021-07-21 09:30:27

离散量报警之确认变量    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ146.html    



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 318
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:求助:不明白wincc flexible smart v3里面离散量报警“确认”


只看楼主 楼主 4楼 2021-07-22 09:12:46
以下是引用持智以恒在2021-07-21 09:30:27的发言 >3楼

离散量报警之确认变量    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ146.html    


请教一下:这个搜索功能如何使用?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 318
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:求助:不明白wincc flexible smart v3里面离散量报警“确认”


只看楼主 楼主 5楼 2021-07-22 09:13:09

谢谢大家,我好好看看


 
以下网友喜欢您的帖子:

  