技术论坛

STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址

作者 主题
侠圣

经验值: 2932
发帖数: 664
精华帖: 22
主题:【探讨】STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 楼主 2021-07-20 09:38:06

“上传时不支持下载时支持的通过输入IP地址搜索CPU的方法”

我用的还是V15,到目前为止(V17),是不是上传时还是不支持输入IP地址?

PC与PLC经过了路由器远程连接,没有源程序,无奈了。


没有个性的签名就别签了。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1705967&b_id=66&s_id=0&num=9

侠圣

经验值: 2508
发帖数: 296
精华帖: 1
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 1楼 2021-07-20 11:38:49

先查看在线的设备不可以吗?上传时候不是也有IP地址的提示吗


千万不要和杠精抬杠,因为他会把你拉低到他的水平,然后再恶心你
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69050
发帖数: 12265
精华帖: 59
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 2楼 2021-07-20 11:40:38

这个需要在一个网段的,能ping通的

不需要输入IP地址,就能搜到的

也有很多远程调试的工具模块,都直接能搜到的


搜不到,让你手动输入IP地址,也是连不上


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 372
发帖数: 59
精华帖: 0
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 3楼 2021-07-20 13:24:33

直接在线不行?会有提示的。


攀登高峰,追求卓越!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2932
发帖数: 664
精华帖: 22
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 楼主 4楼 2021-07-20 16:18:43
以下是引用RENHQ在2021-07-20 11:40:38的发言 >2楼

这个需要在一个网段的,能ping通的

不需要输入IP地址,就能搜到的

也有很多远程调试的工具模块,都直接能搜到的


搜不到,让你手动输入IP地址,也是连不上

过了路由,肯定不在一个网段了。

ping通是没问题的,不然就根本连不上了。

问题是step 7 TIA的搜索功能不能跨路由,运行的网络层不一样,没办法。

在STEP7 经典版中,虽然搜索不到,但是上载时可以直接输入IP地址,上传没问题。

但是STEP7 TIA 不支持输入IP地址,只能上传搜索到的,就无奈了。

搜了半天,想到2种方法,又都无法实现。一个是“非指定的CPU”,但是这个cpu也不能设定IP地址。另一个思路是所谓的“临时IP”,查了半天好像这个临时IP只能系统设定,不能手动设定。

我只安装了博图 V15.1,没有V16和V17。是不是到V17上传时也不支持下载时支持的通过输入IP地址搜索CPU?



没有个性的签名就别签了。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12786
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 5楼 2021-07-20 17:37:40

实在找不到,不通过路由去每个PLC处上传,


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 202
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 6楼 2021-07-21 00:48:11

上传时输入指定IP地址的功能在V17中也是没有的,不过你可以在你的V15.1中先新建一个空项目并添加与现场订货号一致的PLC模块(如果只要看程序型号差不多也行),然后选中设备列表中的PLC设备,在菜单栏中【在线】菜单下选择第二种【扩展在线】如下图所示:


然后在【转至在线】窗口和下载程序一样选择好联网的网卡然后在选择目标设备地址中输入能直接连接到PLC的IP地址(一般是路由器转换后的地址不是PLC项目中的地址),输入完成后会自动搜索这个地址的设备(此时通讯采用102端口),如果找到设备窗口下方的转至在线按钮会被激活,此时点击转至在线,如下图所示。


稍等片刻左侧设备栏会出现一些设备在线状态指示,此时再点击工具栏中的【从设备上传】图标,确认一些状态后,点击窗口下方的【从设备中上传】按钮,开始上传程序。如下图所示。



与远程PLC连接的的网络状况不好上传可能会比较慢甚至导致上传失败。

以上方法一般下载没有问题上传也就没有问题,可以尝试一下。




STINY.CN 未来 已来
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2932
发帖数: 664
精华帖: 22
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 楼主 7楼 2021-07-21 10:06:07

引用 6楼 STINY:

这是个思路!找机会试试。多谢!

前提是得知道现场PLC硬件模块型号。PLC实在太远,暂时还没什么办法。得找机会才能尝试。


没有个性的签名就别签了。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 202
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 8楼 2021-07-21 13:40:52
以下是引用eaglesky在2021-07-21 10:06:07的发言 >7楼

引用 6楼 STINY:

这是个思路!找机会试试。多谢!

前提是得知道现场PLC硬件模块型号。PLC实在太远,暂时还没什么办法。得找机会才能尝试。

在【转至在线】窗口输入IP地址之后如果能连接到PLC,在选择目标设备表中的设备类型列会显示这个IP对应的CPU型号,此时就大概知道现场PLC是什么型号了。


STINY.CN 未来 已来
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2932
发帖数: 664
精华帖: 22
回复:STEP7(TIA Portal)下的项目上传时输入IP地址


只看楼主 楼主 9楼 2021-07-29 07:44:14
以下是引用STINY在2021-07-21 13:40:52的发言 >8楼

在【转至在线】窗口输入IP地址之后如果能连接到PLC,在选择目标设备表中的设备类型列会显示这个IP对应的CPU型号,此时就大概知道现场PLC是什么型号了。

以下是引用eaglesky在2021-07-21 10:06:07的发言 >7楼:引用 6楼 STINY...

引用7楼详细内容:

引用 6楼 STINY:

这是个思路!找机会试试。多谢!

前提是得知道现场PLC硬件模块型号。PLC实在太远,暂时还没什么办法。得找机会才能尝试。

昨天找到机会尝试了一下。还是不行,不能达到我的目的。

通过这个方法能搜索到实际PLC,能把软件(从设备中上传(软件))传上来,硬件不行。

还是得要源程序啊。