各位前辈,刚才对CPU1511-1PN和CPU1516-3PN DP作对比的时候出现了 没有Profinet接口 的提示,这是怎么回事?1511-1PN里的1PN不就意味着有1个Profinet接口吗?
---------------------------分割线
前辈,我突然想了一下会不会是因为1511-1PN是1个Profinet接口,而1516是2个Profinet接口,所以会出现“创建Profinet接口”的提示?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1706346&b_id=66&s_id=0&num=7
你还真说对了。
1516是一个特殊的CPU。它没有ProfiNet的通讯芯片。是软PN。
这两个不是一回事儿。
是的
-1就只有一个网口的,两个口相当于交换机的功能,不能单独设置IP地址
楼主贴出的版本是很老的了,新的V2.9的可不止这些了,但的确,两个通信口是有差别的
你用的系统还是中文版的
可以单独设置IP地址,可以不在同一网段
1PN是说能设定一个网段,2PN是说IP地址能设置两个网段
两个网口起路由作用