主题:【探讨】v90组态工艺对象的问题


只看楼主 楼主 2021-07-27 10:39:28

v90组态工艺对象时,极限开关组态低电平就报8001故障,难道只能组态高电平吗,另外极限开关是不是只能组态输入点,极限开关可以接到伺服上吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1707006&b_id=66&s_id=0&num=1

侠士

经验值: 1706
发帖数: 87
精华帖: 0
回复:v90组态工艺对象的问题


只看楼主 1楼 2021-07-29 10:53:59

1、报故障,检查组态,检查传感器是常开还是常闭?信号是否存在抖动或者不正常?

2、组态工艺对象方式,极限开关只能接在PLC上,因为此时控制逻辑在PLC侧