技术论坛

关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?

作者 主题
游侠

经验值: 403
发帖数: 47
精华帖: 0
主题:【求助】关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?


只看楼主 楼主 2021-07-29 15:47:30





如上图所示:

1、有用户的KEY,这个是怎么定义的,我在硬件配置里面也找不到I3.6 I2.6,我只能按英文名称猜这是钥匙。

2、有大佬告诉我钥匙的地址应该是DB10.DBX56.4---7位,当我去找的时候,我在交叉索引里看到了DB10,但我去blocks里看的时候又没有。




It is never too old to learn !
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1707431&b_id=20&s_id=0&num=6

侠圣

经验值: 4168
发帖数: 311
精华帖: 6
回复:关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?


只看楼主 1楼 2021-07-29 23:11:42

这是标准的MCP483的接口地址啊,在OB100里面定义了接口的起始地址而已


春节求招数控或自动化工程师,有意联系martintree@qq.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 403
发帖数: 47
精华帖: 0
回复:关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?


只看楼主 楼主 2楼 2021-07-30 08:03:38

 您好 ob100的偏移量大体理解了  mcp每个按钮怎么对应的详细资料在哪里? 


 再就是别的朋友把我查的这个mcp是送到DB10,这个送到db10又是怎么设置的


It is never too old to learn !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2758
发帖数: 184
精华帖: 5
回复:关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?


只看楼主 3楼 2021-07-30 08:16:39

MCP钥匙开关地址I2.7/I3.6/I2.6/I4.4,这些信号输入置PLC映象,PLC需不需要根据这几个输入点状态去做处理,程序决定。


问题1,钥匙开关地址取决于OB100里定义的起始地址,如1楼所说!下图来自调试手册,供参考!

图1





问题2,如果编程人员将这几个钥匙开关位置编程对应了DB10.DBX56.4-7,那么当切换钥匙开关位置后NC的访问等级将发生变化。下图来自调试手册,供参考!


图2


I AM WHO I AM. wade407@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 403
发帖数: 47
精华帖: 0
回复:关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?


只看楼主 楼主 4楼 2021-07-30 11:24:38
以下是引用Wade910在2021-07-30 08:16:39的发言 >3楼

谢谢您的答复,图文并茂,简显易懂。

另请问0B100设置了I区,

那么DB10是通过什么设置的那?


It is never too old to learn !
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 403
发帖数: 47
精华帖: 0
回复:关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?


只看楼主 楼主 5楼 2021-07-30 11:26:49

还有我的程序交叉索引里面有DB10,但去blocks里面去找到时候又没有,这是为什么哪?


It is never too old to learn !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8125
发帖数: 1006
精华帖: 5
回复:关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?


只看楼主 6楼 2021-07-30 15:47:43

 你这个不是上传上来的PLC,包括轴的DB也没有,你可以到设备上传一个来看看。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
关于DB块和MCP I点自定义的迷惑?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。