1200modbusTCP 主站MB_HOLD_REG指向DB块,调试助手读写错误。
指向MW可以正常读写
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1707542&b_id=50&s_id=0&num=6
DB定义和下载了吗?
DB快去掉优化了吗,选项要去掉,默认是打勾的。
检查DB块的优化选项
检查你的DB块建立的字节、字长度,一定要超过你的WORD 10,注意DB块里的1.0,2.0这个表示的是字节大小,所以你10个word,应该是要超过20.0的
大概率是优化造成的。
各种尝试后 主站不能用DB,从站可以用DB
把你的db块定义发出来看看