主题:【求助】smart Modbus RTU从站通讯


只看楼主 楼主 2021-08-03 09:41:24

PLC在做Modbus RTU 从站通讯时,HoldStart对应的地址是40001开始,这个位置可以没有办法定义从41000开始.

由于上位机是是已完成的,地址都比较靠后,需要修改的话非常麻烦。现在这套系统通过PLC将 Modbus ASCII 转为RTU.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1708083&b_id=64&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 17195
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:smart Modbus RTU从站通讯


只看楼主 1楼 2021-08-03 10:10:06

 这没有什么问题。

40001开始至你们不需要的4****,对应的HoldStar 的VB*-VB**空不要就行了。

例如上位机需要PLC的数据是从40006开始的,你的HoldStar是&VB1001, 那么40006对应都是VW10012。VB1001-


VB10111让它们空着不用。只要处理从VB1013开始对应的数据就可以。  

1847的弹出窗口有点流氓! 不是我主动要的,是鬼魂附体。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:smart Modbus RTU从站通讯


只看楼主 2楼 2021-08-03 10:44:36

不需要的地址就可以空起来昂

主要是作为MODBUS RTU从站的时候,需要设置

MaxHold:可访问的 V 存储器中的字保持寄存器数

HoldStart:V 存储器中保持寄存器的起始地址



路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17195
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:smart Modbus RTU从站通讯


只看楼主 3楼 2021-08-03 17:22:24

 从45001开始,确实占用太多VB。

哪有这样的上位机?自说自话胁迫下位机从45001开始提供数据,没有道理!从来没有看见有这样的上位机。

从来都是下位机提供数据地址以及说明,上位机按照自己的需要选择读写下位机的地址数据。作为下位机,提供从40001开始的地址数据给上位机合情合理。哪怕有N个下位机提供的数据地址都是从40001开始,也丝毫不影响上位机与众多下位机交换数据。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2625
发帖数: 734
精华帖: 3
回复:smart Modbus RTU从站通讯


只看楼主 4楼 2021-08-03 18:30:53
Smart有串口收发功能块不,可以自己编写的。我的一种设备用1200开发的,接入平台时也碰到这样的问题,地址最小从16#0000开始,最大到16#6fff,但实际用到的寄存器都不到500个,分散在不同的区域。我是建了好几个小的DB块,对应不同的区。通过分析报文上的地址,然后跟不同的DB块进行数据交互。
 