PLC在做Modbus RTU 从站通讯时,HoldStart对应的地址是40001开始,这个位置可以没有办法定义从41000开始.
由于上位机是是已完成的,地址都比较靠后,需要修改的话非常麻烦。现在这套系统通过PLC将 Modbus ASCII 转为RTU.
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1708083&b_id=64&s_id=0&num=4
这没有什么问题。
40001开始至你们不需要的4****,对应的HoldStar 的VB*-VB**空不要就行了。
例如上位机需要PLC的数据是从40006开始的,你的HoldStar是&VB1001, 那么40006对应都是VW10012。VB1001-
VB10111让它们空着不用。只要处理从VB1013开始对应的数据就可以。
1847的弹出窗口有点流氓! 不是我主动要的,是鬼魂附体。
不需要的地址就可以空起来昂
主要是作为MODBUS RTU从站的时候,需要设置
MaxHold:可访问的 V 存储器中的字保持寄存器数
HoldStart:V 存储器中保持寄存器的起始地址
从45001开始,确实占用太多VB。
哪有这样的上位机?自说自话胁迫下位机从45001开始提供数据,没有道理!从来没有看见有这样的上位机。
从来都是下位机提供数据地址以及说明,上位机按照自己的需要选择读写下位机的地址数据。作为下位机,提供从40001开始的地址数据给上位机合情合理。哪怕有N个下位机提供的数据地址都是从40001开始,也丝毫不影响上位机与众多下位机交换数据。