我这边用314C-2DPCPU在CPU下面挂了2个ET200M的模块,走DP通讯的时候有一个从站配了4个32位的数字量输入和一个331-1KF02-0AB0的模拟量输入,我把数字量模块放在153后面把模拟量放在最后,DP通讯不上,但把模拟量模块放在153后面然后再放数字量模块就可以通讯;
这是为什么呀?难道只能这样放?
或者需要下在什么OB块,CPU中只下载了一个OB1
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1708339&b_id=4&s_id=0&num=4
没有这个规定,只要求你组态的状态与安装状态一致就可以。
模块型号,,,组态的型号上图
DP通讯不上时,看下故障诊断缓存区
接口模块后面扩展的数字模块或模拟量模块没有位置的要求。
你确认更换位置后 把实际的硬件下载到cpu?
当报警时,实际硬件与硬件组态一致?
当dp通讯故障时,诊断缓冲区有什么报警信息显示?