大家好如题:

S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题。


情况是这样:

1/采用的是一对一的通信(也就是说一个CM1241只带一个MODBUS RTU从站)

2/通信的波特率计划设置为115200

3/电缆采用的是双绞屏蔽线(专业的485电缆)


问题? 那么这样的配置条件下,传输距离能不能做到100?(实际工况大概在70....100米之间)





工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1708381&b_id=50&s_id=0&num=8

奇侠

经验值: 6268
发帖数: 696
精华帖: 19
回复:S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题


只看楼主 1楼 2021-08-04 15:54:45

这问题,理论是一回事,实际是一回事。只能试验。理论上肯定可以。但实际上。。。100米,我感觉波特率要下降。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题


只看楼主 2楼 2021-08-04 16:11:18

我在一个项目上用到S7-1200+CM1241,连接多台设备(多个厂家),波特率9600,总距离加起来也得有70-80米,而且通讯电缆是普通的屏蔽电缆,稳定性和实时性还可以。


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72012
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题


只看楼主 3楼 2021-08-04 16:20:47

一对一与一对多(从站),与通讯距离没有必然的关系,与通讯的工作频率有关系。

从官方给出的数据(相对比较保守),与自己曾经做过的项目看,100米通讯距离可以尝试一下的。

当然官方有通讯频率及安装终端电阻的说法。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72012
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题


只看楼主 4楼 2021-08-04 16:22:45
以下是引用冷暖可自知在2021-08-04 16:11:18的发言 >2楼

我在一个项目上用到S7-1200+CM1241,连接多台设备(多个厂家),波特率9600,总距离加起来也得有70-80米,而且通讯电缆是普通的屏蔽电缆,稳定性和实时性还可以。

9600我使用过300~400米,也是可以的,最后的从站加终端电阻器。

哦,对了,那个项目是200smart做的,而非s7-1200做的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76240
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题


只看楼主 5楼 2021-08-04 16:43:45

就看电缆有多专业,等电势做得有多好!


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2625
发帖数: 734
精华帖: 3
回复:S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题


只看楼主 6楼 2021-08-05 09:22:52

9600的经验对115200没有借鉴意义


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题


只看楼主 8楼 2022-02-07 10:17:39

能支持到115200波特率的RTU设备价格跟以太网的差不多了吧,不如以太网稳定。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:S7-1200+CM 1241 (RS422/485)进行ModbusRTU通信,115200波特率条件下的通信距离问题


只看楼主 9楼 2022-02-08 17:57:57

怕距离上有问题?直接给每个超出距离的节点加一个RS485中继独立侍候妥妥的。


 