只看楼主 楼主 2021-08-07 16:01:30

如题,在wincc7.5 变量管理中建立OPCUA 驱动,新建通道建立后添加设备,在添加到wincc 7.3 OPC server的连接参数,一切正常 连接参数如图:


然后设备右键点击“浏览OPC服务器”,第一次弹出 客户端证书有问题,然后在wincc 7.5安装目录下的rejuected文件夹下,把被拒绝的服务器证书剪切后粘贴到了 下面 Trusted文件夹下;


再次设备右键点击“浏览OPC服务器”客户端证书问题不再弹出,但是提示服务器端证书有问题,然后在wincc7.3 的安装路径下又把被拒绝的证书从rejected文件夹下剪切到certs文件夹下


再次设备右键点击“浏览OPC服务器”,结果出现下图的错误


有谁遇到这样的错误吗?如何解决的?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1708999&b_id=5&s_id=0&num=4

侠圣

经验值: 4522
发帖数: 554
精华帖: 4
回复:OPCUA 无法浏览OPC服务器,出现加载AS符号 出错 URI与证书中的不匹配


只看楼主 楼主 1楼 2021-08-09 08:46:01

问题依然没解决,wincc做OPCUA 客户端读 wincc OPCUA服务器竟然报错;

同一台电脑,安装kepware 和UAexpert 做OPCUA客户端,读同一个wincc OPCUA服务器,连接正常,浏览服务器数据也正常,导入变量也很顺利;

真是无语了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:OPCUA 无法浏览OPC服务器,出现加载AS符号 出错 URI与证书中的不匹配


只看楼主 2楼 2021-08-10 21:51:36

两个证书不一样吧

WinCC之间OPC UA通信

https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/#/zh/article/109479664

参考这个试试?

可能证书复制方向不对?



Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:OPCUA 无法浏览OPC服务器,出现加载AS符号 出错 URI与证书中的不匹配


只看楼主 3楼 2021-11-05 13:40:17

楼主这个问题后来有解决吗?我也碰到这个问题了

opc server和wincc装在同一个电脑上可以正常连接读变量数据,但是装在两个电脑上就会在点击Browse OPC Server的时候弹出这个错误



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3035
发帖数: 1434
精华帖: 9
回复:OPCUA 无法浏览OPC服务器,出现加载AS符号 出错 URI与证书中的不匹配


只看楼主 4楼 2021-11-05 19:16:15
我也随到同样的问题,最后折腾了三天成功解决了。经验如下:
1、wincc安装完成后不能更改计算机名,通讯正常的系统,做备份GHOST过来后系统计算机名更名后同样不行。
2、项目文件移植或多次使用过程中,不正常关闭项目,或授权不足,会生成锁定lck文件或config文件,通讯时总报错,新建项目试一试。