PLC412停机故障

作者 主题
游士

经验值: 156
发帖数: 19
精华帖: 0
主题:【探讨】PLC412停机故障


只看楼主 楼主 2021-08-11 11:06:06

1、CPU正常运行停机,未报故障,还和其他厂区PLC有数据通讯

2、诊断缓冲区内为:caused by OB:Cyclic program(OB1),Priority class:1

     FC number :13

Module address:1522

Requested OB Processing abort OB(OB88)

在这其中找不到Module address:1522,这个是不是模块的诊断地址或者怎么理解这个地址,怎么找到


涅槃重生
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1709709&b_id=4&s_id=0&num=4

侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:PLC412停机故障


只看楼主 1楼 2021-08-11 12:38:49

OB88,过程中断

检查FC13 功能  ,是否可以暂时停止调用FC13 看故障是否恢复,其实 再FC13里所用的变量地址是否没有定义。

如果FC13 为跟第三方的通讯处理,确认是否通讯中断故障等等。



大家同行,you ok ? me !
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 156
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:PLC412停机故障


只看楼主 楼主 2楼 2021-08-11 15:09:47
以下是引用askab在2021-08-11 12:38:49的发言 >1楼

OB88,过程中断

检查FC13 功能  ,是否可以暂时停止调用FC13 看故障是否恢复,其实 再FC13里所用的变量地址是否没有定义。

如果FC13 为跟第三方的通讯处理,确认是否通讯中断故障等等。



Event 21 of 120:  Event ID 16# 3576

Error when allocating local data

Caused by OB: Cyclic program (OB1), Priority class:    1

FC number:     13

Module address:   1522

Requested OB: Processing abort OB (OB88)

OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode

Internal error, Incoming event

03:04:08.143 PM  07/26/2001

(Coding: 16# 3576  FE58  8C70  0101  000D  05F2)



涅槃重生
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:PLC412停机故障


只看楼主 3楼 2021-08-11 21:03:38

你这个FC13 里面到底有什么东西,会造成分配本地地址错误,数据处理过程中错误,所以系统开始找寻OB88 ,结果你没有下载OB88 所以会停机的。

我觉得是不是FC13 里面的出现的物理地址错误。例如 你使用DB1.DBX0.0  或者 PIW100 等,但你的硬件配置或没有DB1这个数据块,但这个一般报地址错误。

所以你可以把FC13     发出来,看看具体程序逻辑结构。


大家同行,you ok ? me !
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:PLC412停机故障


只看楼主 4楼 2021-08-13 09:13:18

    你的 FC13 块是什么程序,与停机时的运行有关吗? 