请教,1200或1500轴组态限位开关与原点问题。
1、1200与V90伺服控制器ProfiNet总线控制,限位开关信号直接接入伺服驱动器,图1轴工艺组态时该如何设置?是否需要“启用硬限位开关”?图1中的输入限位开关怎样配置?
2、1200与V90伺服控制器ProfiNet总线控制,原点信号直接接入伺服驱动器,图2轴工艺组态时该如何设置,是否选择“通过ProfiDRIVE报文使用零点标记”?图2输入零点开关怎样配置?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710208&b_id=50&s_id=0&num=4
既然有不同种选择,那就是根据不同的需求决定的,楼主不能倒过来做事情,没人知道你的需求是什么,怎么能决定你的选择呢?
懒字当头,看书去!
工艺组态是接到PLC的!!!!!!!
你要理解:
1、何为硬件限位,为什么要设置硬件限位?例如:行程开关。
2、零点(参考点)的意义是什么?没有零点是无从谈绝对位置的。
你发帖说:这些信号直接接入伺服驱动器。那就不再是PLC的输入了。你在附图中的工艺对象就没法组态了这些信号。
刚做了一个1200的案子,EPOS模式是可以接到驱动器上的,工艺对象必须接到PLC上