技术论坛

S7-1200运动控制限位开关

作者 主题
新手

经验值: 33
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】S7-1200运动控制限位开关


只看楼主 楼主 2021-08-14 00:14:38

S7-1200运动控制硬限位开关选择低电平,接线接常闭为什么?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710328&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 13377
发帖数: 644
精华帖: 7
回复:S7-1200运动控制限位开关


只看楼主 1楼 2021-08-14 08:36:46

限位,急停等等,,,安全等级高的都是常闭节点,我知道的原因有如果限位,急停按钮坏了,那么系统启动不了,还有就是限位和急停的线路出现短线系统也启动不了。


欢迎其他大神说说还有什么原因!


至于你说低电平有效,应该是和接口类型有关。没什么好纠结的。


菜腿骑菜车买菜
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2139
发帖数: 411
精华帖: 0
回复:S7-1200运动控制限位开关


只看楼主 2楼 2021-08-16 10:15:47

常闭啊,所以正常情况下是有信号的,然后一般西门子都是高有效,那碰到限位可不就是变成了低电平


没啥个性
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2178
发帖数: 467
精华帖: 0
回复:S7-1200运动控制限位开关


只看楼主 3楼 2021-08-19 08:42:39

高低电平取决于你接线方式,常闭相对于常开的好处就是急停线路或急停开关有问题了,线路断开了,设备就出于急停状态了