主题:【求助】S7-200 smart中的PID使用问题


只看楼主 楼主 2021-08-14 11:58:35

S7-200 smart中的PID输入只支持模拟量输入,不支持模拟量转换后的工程量吗?我的角度传感器是4~20毫安的,但我经过标定和线性化处理,转换成了工程量:-35°~35°,能否直接用工程量去做呢?求指导!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710379&b_id=64&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 12749
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:S7-200 smart中的PID使用问题


只看楼主 1楼 2021-08-14 12:42:32

关键是,,,它需要标准化的电流或者电压输入,你能把工程量转换成标准的电信号也行.


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17197
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:S7-200 smart中的PID使用问题


只看楼主 2楼 2021-08-14 13:42:06

 你不是有4~20毫安输入吗,那就必定有对应的AIW值可以直接引用。

要是你不是使用向导而是使用PID指令来编写PID程序,你倒是可以使用任何能反映过程变量数值来参与PID运算。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:S7-200 smart中的PID使用问题


只看楼主 3楼 2021-08-14 14:23:26

200smart在用向导组态的过程中,不是有输入PV的标定么,里面设置过程变量和回路设定值对应不就可以了

然后你PID指令里面setpoint_R输入设定值

这个跟S7-1200的PID指令还是有差别的,S7-1200的PV输入可以选择过程变量还是实际工程量