我看了Smart 1000 IE V3介绍,说下端可以S7-200 / S7-200 SMART / LOGO!等连接。难道就不能和S7-1200PLC通讯连接吗?客户要选择10寸的HMI,但只有SMART系列采有这个尺寸,请问这怎么解决?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710382&b_id=5&s_id=0&num=2
不支持和S7-1200PLC通信,二代精简系列面板有9.7寸的,可以用,
第三代产品 SmartLine-IE V3 支持以下PLC产品:串口:S7-200、S7-200 CN、Smart200、OMRON CP1 系列、三菱 FX 系列、Modbus RTU、台达以太网:S7-200(CP243-1)、Smart200、LOGO!注意:串口和以太网口只能使用一个 ,否则编译通不过。
SmartLine产品不支持与S7-300/400通信,也不支持与S7-1200/1500通信
选精智的面板不行么