现在的机架模块结构是:307电源-315CPU-CP343通讯模块-多个IO模块该315CPU上接着DP网线扩展153模块,后接多个IO模块。
连续几天,间隔几分钟或者几个小时就会发生一次故障。cpu(315-2AH14)会报警sf灯亮并且进入stop模式,查看诊断附图,我点开在线查看程序,程序里已有OB122和OB86,点开里面为空。图上的报警地址260和264,266是我的CP343(343-1EX21)的地址,他是从256开始的。
之后重新上电,cpu打到stop后打到run,重新下载程序这3种方法都会正常一段时间。307电源,CPU,CP343模块,CPU与CP343之间的背板连接也都换过一次了。
求高手看一下,已经几天没睡好了,多谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710559&b_id=4&s_id=0&num=3
查查260,264对应的哪个站,是不是通讯导致丢站了?
IM153如果带了模拟量模块,即使有OB86和OB122也会当做从站故障处理,CPU会停机。