技术论坛

两台SLM整流单元并联

作者 主题
游民

经验值: 95
发帖数: 8
精华帖: 0
主题:【求助】两台SLM整流单元并联


只看楼主 楼主 2021-08-16 10:48:21

2台800KW整流单元SLM型,并联扩容使用,能前后分别启动吗?3相进线回路和预充电回路是分开,预充电完成信号需要串联起来吗?如果有1台预充电没完成,CU320会有判断吗?是不是也不会允许另外1台整流单元启动


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710630&b_id=47&s_id=0&num=1

奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
回复:两台SLM整流单元并联


只看楼主 1楼 2021-08-16 13:03:22
  1. 两台SLM必须同时合闸;

  2. 充电没有完成,CU有判断;

  3. 连锁启动,最好外部逻辑控制。因为可能俩个CU(取决于进线变压器)。


学习ing!学习!