技术论坛

S120交流伺服驱动报警F31125,F31116

作者 主题
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
主题:【求助】S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2021-08-17 10:25:39

今年统计了一下,有一套收放卷的设备,驱动报F31116和F31125报了好几次,其中一台电机的编码器,编码器模块,编码器电缆,编码器电缆屏蔽、接地、与电机并排走的部分穿金属软管,这些措施执行了以后还是隔2-3个月报一次,另外一台也是报警,有时候是一个月,有时候是两个月,有时候是4个月,有时候是半年,时间不等。

我最近在怀疑,是本身编码器信号受到干扰了?屏蔽不起效果?还是收放卷的金属物料有问题?该物料收放时,跟电机都做好绝缘了,物料之间时通的10kv的直流电。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710801&b_id=47&s_id=0&num=23

奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 1楼 2021-08-17 10:27:14

报警屏蔽问题

实在不想走到这一步。。。。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2楼 2021-08-17 10:29:55

报警F31125问题的案例

这是别的朋友发的,这些检查我们也都做了。。。。。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 3楼 2021-08-17 10:31:41
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 4楼 2021-08-17 10:33:57
以下是引用CK DONG在2021-08-17 10:31:41的发言 >3楼

F31125的其它解答

这也是F31125的其它解答

这是F31116的解答

电机编码器的电缆接线合里的一个引脚断了,F31116的解答,这个对我很有启发!


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2021-08-17 13:59:12

这里也有一个问答,由于F31125和F31116故障导致的

在这个问答里面,题主最后是用P2100给解决的!

p2100[0...19] 故障反应更改故障号 / 故障反应更改故障号

说明: 选择需要改变故障反应的故障。

相关性: 选择故障并在同一下标下设置所需的故障反应。

参见: p2101

注释: 存在故障时也可以更改参数设置。故障消失后更改才生效。



QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2021-08-17 17:04:19

编码器电缆长度是多少?编码器型号和参数发一下?用的是哪种编码器模块?如何接线的?


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 7楼 2021-08-17 19:52:26
以下是引用风起云在2021-08-17 17:04:19的发言 >6楼

编码器电缆长度是多少?编码器型号和参数发一下?用的是哪种编码器模块?如何接线的?

电机是1FK7040-5AK71-1AA3,编码器是电机自带的Encoder IC2048S/R C22,电缆是西门子原装的那种,用着一直挺好的,我晚点时候发出来。。。。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2021-08-18 01:10:06

分别看一下这两个故障是什么(简略版):


F31116 (N, A) 编码器 1:信号 A 或者 B 电平过小

原因: 编码器整流过的编码器信号 A 和 B 的信号电平低于允许的限值

故障值(r0949, 十六进制):

编码器的额定信号电平在 375 ... 600 mV 之间 (500 mV -25/+20 %)。

动作阈值 < 130 mV (注意编码器的频率响应)或 > 955 mV。

500mV 峰值的信号电平相当于数值 5333 十六进制 = 21299 十进制。


F31125 (N, A) 编码器 1:信号 A 或者 B 电平过大

原因: 编码器的信号电平 (A^2 + B^2 的平方根)超出允许的限值

编码器的额定信号电平在 375 ... 600 mV 之间 (500 mV -25/+20 %)。

动作阈值 >750 mV。同样的,A/D 换流器的过调制也会导致该故障。

500 mV 峰值的信号电平 = 十六进制值 5333 = 十进制值 21299。


间接分析:

这个电机所带的是sin/cos编码器,非drive-cliq接口,要经过编码器模块SMC20进行信号转换,然后接到驱动器上。

在同一个编码器上,信号电平有时过小,有时过大。要么是编码器供电电源不稳定,要么编码器信号被干扰了。

24VDC电压不稳定:1,自身电压不稳定,可以用示波器观察出来。临时措施可以采用独立开关电源供电作为测试;2,接线不良导致的,SMC20及编码器上的每一根信号线,都应仔细检查确认没有虚接或压到信号线表皮的情况;

干扰:SMC20到功率单元部分,如采用官方的drive-cliq电缆,大概率没有问题,也可以换一个试试;SMC20到编码器的部分,出现问题的概率最大。这部分电缆如果也是西门子官方的,型号应为:6FX.002-2CA31-.... 。如非西门子原装电缆,考虑到这个故障比较难查明,建议改用原装电缆;屏蔽层的接地应严格按照西门子EMC要求;

其它方面:元器件自身原因,如SMC20、电机编码器都可以更换一下新的试试。


直接分析:用示波器观察信号A/B的信号,是干扰信号还是电平电压不稳定,或者两者均有,应该不难看出来。



驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
精华帖版主置评: 非常有参考价值的精彩回复。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2021-08-18 08:09:45
以下是引用CK DONG在2021-08-17 10:27:14的发言 >1楼

报警屏蔽问题

实在不想走到这一步。。。。

走还是不走这一步(屏蔽故障),关键要知道这个故障是怎么造成的。知道了原因以后,怎么做的主动权就操在自己手里了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2021-08-18 08:15:44

8楼所述的最后一个自然段,是解惑和分析问题的最佳手段。


最近一个时期,我在调试一个双转股底盘测功机时,有好多莫名其妙的问题和理论数据与实际数据对不上的问题,都是通过trace发现并解决的。没有trace,看不见摸不着的信号状态,就不可能知道。就得靠猜谜语的方法去假想了。无的放矢的那种。瞎蒙去吧。


trace,监控和分析故障的最有效方法。可以试试哟。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2021-08-18 10:55:58

trace对驱动器调试和故障分析非常重要。在此例中,trace r61和r2521,可以分析编码器信号是否正常,但是对于编码器信号异常的原因分析帮助不大,还要从硬件着手。


另一个辅助分析思路是,看故障值。

故障值(r0949, 十六进制):

yyyyxxxx 十六进制:

yyyy = 信号B 的电平 (16 位,带符号)

xxxx = 信号A 的信号电平(16 位,带符号)

如果故障值中显示,每次故障都是A相或B相电压过高,那么可以重点查该信号的信号线,干扰或接触不良的可能性较大;如果每次两相都同时过高或过低,可以侧重分析电源电压的原因。


另外,编码器信号方面的故障,除了P2100/P2101,也可以通过P491来更改故障反应。对于带编码器的闭环控制(P1300=21),仅仅通过P2100来屏蔽故障代码,如果编码器实际信号故障严重了,可能会造成转速控制剧烈波动,严重的还会影响生产。而通过P491,可以切换成无编码器矢量控制,降低生产风险。前提是,在调试时针对无编码器矢量控制的情况也优化一下控制参数。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
精华帖版主置评: 封精理由同上。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116


只看楼主 只看精华 楼主 12楼 2021-08-19 22:25:06
以下是引用风起云在2021-08-18 01:10:06的发言 >8楼

您说的太有价值了!再请教一下,用示波器的话,如何进行检测?


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116


只看楼主 只看精华 楼主 13楼 2021-08-19 22:27:08
以下是引用kdrjl在2021-08-18 08:09:45的发言 >9楼

走还是不走这一步(屏蔽故障),关键要知道这个故障是怎么造成的。知道了原因以后,怎么做的主动权就操在自己手里了。

以下是引用CK DONG在2021-08-17 10:27:14的发言 >1楼:报警屏蔽问题实在不...

引用1楼详细内容:

报警屏蔽问题

实在不想走到这一步。。。。

是的,k版,就是现在不知道具体原因是啥,得排除一下。。。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116


只看楼主 只看精华 楼主 14楼 2021-08-19 22:33:05
以下是引用风起云在2021-08-18 10:55:58的发言 >11楼

学习了!trace这俩值应该是很有效!

另外,改成无编码器矢量控制的话,我之前的控制方式对应的工艺要求可能得做出改变,我需要仔细研究一下。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116


只看楼主 只看精华 15楼 2021-08-20 08:23:28

既然是S120,为何不接上STARTER监控呢?示波器很不方便的。用STARTER监控用其中的trace功能也很方便的。比示波器省事,而且更直观。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116
推荐帖


只看楼主 只看精华 16楼 2021-08-20 10:35:11
以下是引用kdrjl在2021-08-20 08:23:28的发言 >15楼

既然是S120,为何不接上STARTER监控呢?示波器很不方便的。用STARTER监控用其中的trace功能也很方便的。比示波器省事,而且更直观。

编码器信号处理的流程,首先是收到物理信号,如编码器信号的的电平、频率信号;然后变频器计算出来实际转速显示在参数中,如r61。

trace只能监控最终的转速计算结果如r61,却无法通过r61来判断所收到的编码器物理信号的是什么样的,电平是多少伏?频率是多少?干扰信号是什么样的?要对这些因素进行分析,就只能使用示波器对相应的信号线进行监控了。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:S120交流伺服驱动报警F31125,F31116


只看楼主 只看精华 17楼 2021-08-20 14:44:17
以下是引用风起云在2021-08-20 10:35:11的发言 >16楼

编码器信号处理的流程,首先是收到物理信号,如编码器信号的的电平、频率信号;然后变频器计算出来实际转速显示在参数中,如r61。

trace只能监控最终的转速计算结果如r61,却无法通过r61来判断所收到的编码器物理信号的是什么样的,电平是多少伏?频率是多少?干扰信号是什么样的?要对这些因素进行分析,就只能使用示波器对相应的信号线进行监控了。

以下是引用kdrjl在2021-08-20 08:23:28的发言 >15楼:既然是S120,为何不...

引用15楼详细内容:

只看楼主 只看精华 18楼 2021-08-20 14:47:41
只看楼主 只看精华 楼主 19楼 2021-08-23 23:11:26

再请教一下各位,CU里面的expert list参数和drive里的expert list参数有何区别?改了CU里的drive里的就相应会改还是各管各的?