只看楼主 楼主 2021-08-17 17:55:20

smart 屏 做主站   带四个从站仪表  挨个轮询很慢    一个要最起码10分钟以上  感觉不正常   

一个就很慢   四个  不知道啥时候走完一遍通讯

采用modbus标准协议    

各位大佬咋样提高速度


加油吧
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710898&b_id=64&s_id=0&num=7

游民

经验值: 138
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:smart 屏


只看楼主 楼主 1楼 2021-08-18 08:53:41

@西门子官方


加油吧
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:smart 屏


只看楼主 2楼 2021-08-18 09:04:39

通讯距离有多远?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 138
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:smart 屏


只看楼主 楼主 3楼 2021-08-18 10:48:35

2米 没有多元


加油吧
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3661
发帖数: 668
精华帖: 0
回复:smart 屏


只看楼主 4楼 2021-08-18 10:52:17

10分钟?程序有错误吧,就算用时间来轮训也不会这样啊。


你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:smart 屏


只看楼主 5楼 2021-08-18 11:01:17

smart触摸屏直接通过MODBUS RTU连接仪表,10分钟轮询时间不是一般的长,是很长了

用过国产触摸屏连接速度很快

@官方问问


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67523
发帖数: 14779
精华帖: 100
回复:smart 屏


只看楼主 6楼 2021-08-18 14:10:26

10分钟就不是慢了,拿U盘过去下载拿回来都不用10分钟。你能等上10分钟是非常难得的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:smart 屏


只看楼主 7楼 2021-08-19 11:34:35

10分钟?

smart屏用过很多,跟PLC通讯了从没觉得慢。

因为10分钟能通上一次,说明线路没问题,通讯参数没问题。问题要么是触摸屏组态参数表有问题,要么是仪表有问题。很简单,找跟USB转485搭在通讯线上监听数据帧,大概就知道什么原因。

个人觉得有可能是仪表无法做到Modbus的3.5个字符响应通讯处理引起的问题。要么换仪表,要么PLC跟仪表通讯后触摸屏去读取PLC中的仪表数据。


 