在端子上接入10V电压到模拟输入两个端子,用参数r752监控电压,显示为8.3V,求大神指教这是什么原因导致的?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710904&b_id=10&s_id=0&num=5
看r754 = ?用万用表测此时端子的实际电压是不是也是8.3V呢?外部10V电压带载能力不够了?
其实,一般都是监控r754的示值,首先看它0-100%变化的线性度;然后通过拉曲线,将其最大值设置为100%;最小值设置为0。就可以了。
外部信号源的满度值,是不是10V不重要,而且输入信号最大电压,最好不要设为10V。给最大值留有一定的裕量。
感谢分享,有机会研究下再作回复。
输入信号的检查,信号源的设置需要和监控显示的值对应。
假如真的输入和显示值差了,显示值小于输入值,那就是信号源的带载能力问题了。接入端子的信号源,因带载能力太小被衰减了。
学习了,感谢楼上的讲解
楼主求助问题后,就再也没有音信了。这...?
其实他的问题挺典型的。这都是基础知识的问题。在电路分析教科书里,有一个章节就是讲在系统中的四端网络,需要阻抗匹配的连接。楼主的问题明显是输入信号源和变频器的输入端连接,阻抗不匹配导致的现象。这是系统设计问题。没有门槛知识,设计的系统就有可能出现楼主这样的问题。