我现场有2种马保,一种是变比250/A,另一种是CT变比1,CT型号是100A
马保的电流是输出4-20ma,进入模拟量模块,我在PLC里转换程序里的量程是0-额定电流(138.4A,),但是plc程序转换出来的电流和电流表上的电流相差很多
请问电流表4-20ma进PLC要用什么公式才能转换出正确的实际电流,量程该如何设定?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1710920&b_id=66&s_id=0&num=4
5330~27648对应0~138.4A ,线性转换即可。
要看你的马保输出是否正确、是否线性
我估计着楼主是要具体的编程算法吧。
4---20
5330---27468
0---138.4A
1、4-20mA对应的是5530-27648,
2、看看你模块你对应通道设置是否跟你的要求一样,选择的是电流
3、编程上,直接用博图里的标准化和标定两个指令就行,很简单
问题解决了,是量程给的不对导致的
分享