一个改造项目PLC采用1500系列,远程I/O采用ET200SP系列,PLC与远程I/O采用PN通讯;利旧调速装置有MM440/6SE70/6RA70及第三方设备,调速装置大概为08年左右产品,采用DP通讯;现在有以下疑问请各位大神帮忙:1、新增1500PN通讯网络如何与利旧传动设备DP通讯网络共存在一个PLC通讯网络中? CPU 1516PN/DP 是否可以解决组网问题? 2、利旧调速装置(08年左右产品)能否与最新1500DP直接组态通讯,需不需要对调速装置通讯板升降,如何升级?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711204&b_id=66&s_id=0&num=4
1:PLC有DP口或者额外加一块DP模块 2:可能DP版本不一样,但是新的PLC的DP口肯定兼容以前的吧,可以在博图硬件组态列表里面找一下能找到之前版本的设备不
各配各的,只要从站的总数不超过主站的允许范围即可
选用有DP口的CPU,较贵。选择加dp 的cp模块即可,加PN转DP网关也行,
不需要升级。
非西门子的设备走DP,你需要安装对应的GSD文件