只看楼主 楼主 2021-08-19 09:09:30

一个改造项目PLC采用1500系列,远程I/O采用ET200SP系列,PLC与远程I/O采用PN通讯;利旧调速装置有MM440/6SE70/6RA70及第三方设备,调速装置大概为08年左右产品,采用DP通讯;现在有以下疑问请各位大神帮忙:1、新增1500PN通讯网络如何与利旧传动设备DP通讯网络共存在一个PLC通讯网络中? CPU 1516PN/DP 是否可以解决组网问题?  2、利旧调速装置(08年左右产品)能否与最新1500DP直接组态通讯,需不需要对调速装置通讯板升降,如何升级?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711204&b_id=66&s_id=0&num=4

侠士

经验值: 1375
发帖数: 85
精华帖: 2
回复:1500PN网络与从站DP网络如何组网,存在什么问题,请各位大神解惑


只看楼主 1楼 2021-08-19 11:12:41

1:PLC有DP口或者额外加一块DP模块 2:可能DP版本不一样,但是新的PLC的DP口肯定兼容以前的吧,可以在博图硬件组态列表里面找一下能找到之前版本的设备不


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1625
发帖数: 881
精华帖: 6
回复:1500PN网络与从站DP网络如何组网,存在什么问题,请各位大神解惑


只看楼主 2楼 2021-08-19 15:34:44

各配各的,只要从站的总数不超过主站的允许范围即可



好好生活,天天向上!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
回复:1500PN网络与从站DP网络如何组网,存在什么问题,请各位大神解惑


只看楼主 3楼 2021-08-20 08:42:29
  1. 选用有DP口的CPU,较贵。选择加dp 的cp模块即可,加PN转DP网关也行,

  2. 不需要升级。


学习ing!学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:1500PN网络与从站DP网络如何组网,存在什么问题,请各位大神解惑


只看楼主 4楼 2021-08-20 09:00:18

非西门子的设备走DP,你需要安装对应的GSD文件


 