我有两个柜子都有输入输出模块 这俩柜子里的输入输出模块我想用同一个1500CPU 以太网链接的话 我另一个柜子里应该用什么和这个CPU链接 什么通讯模块
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711249&b_id=66&s_id=0&num=13
网线啊,1500现在都有网口,支持profinet,两个柜子使用et200sp模块,走profinet通讯
其实你的应用就是用1个CPU带2个PLC柜IO分站
你主控制柜安装CPU,另外一个IO分站只需要设计为IO分站方式,IO分站可以分为ET200SP,ET200MP等支持profinet的模块
主控制柜至IO分站距离决定你用网线或者光纤通讯。
1#柜:1510+模块;2#柜:IM155+模块
使用分布式IO,ET200SP/MP均属于分布式IO的一种
从站IM155接口模块,然后配置的IO模块可和主站1500的IO模块互换,通过Profinet通信
现在都有网口,支持profinet,两个柜子使用et200sp模块,走profinet通讯
你可以将1500和两个模块分别接入到一个交换机里面。
et200mp
profinet 网络
profinet通讯就好了,这个是西门子的标配
profinet通讯 配置主站和子站
两个柜子使用et200sp模块,走profinet通讯
咋一看 还以为是 shared device 相关问题,仔细一看。。。。。。。。。。。。
接口模块啊!你可以硬件配置里找到的!