原有老200PLCCPU224和文本TD400C连接的程序,现把CPU224更换成CPUST30,用SMART软件打开老程序,文本程序块就没看见,请教高手是什么原因?如何解决?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711269&b_id=64&s_id=0&num=4
20年前的项目,编程软件V2.1(是S7-200的早期编程软件,不是SMART的编程软件),硬件224+TD200
刚刚使用SMART编程软件v2.5, 打开上述的古董项目文件,可以打开,数据块中文本显示器那部分正常。
能说明200软件系统兼容性很强。
你是在数据块中找的吗?
从新编写一个程序吧,会写的一个上午也就解决了。