技术论坛

【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制

作者 主题
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
主题:【探讨】【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制


只看楼主 楼主 2021-08-20 11:03:36

我们都知道模拟量输出模块可以用于控制液压比例阀和伺服阀。


比例阀一般是用4~20mA去控制。  输出为4mA时,比例阀关闭,输出为20mA时流量最大,速度也最快。


但是伺服阀是不是一样的呢??


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711438&b_id=4&s_id=0&num=7

奇侠

经验值: 8097
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制


只看楼主 1楼 2021-08-20 16:46:08

比例阀是控制压力的,,,,伺服阀是控制流量的(一般4-12ma有杆腔进油,无杆腔回油...12-20ma刚好相反,这样就形成了上升,下降的操作...)


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 829
发帖数: 60
精华帖: 2
回复:【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制


只看楼主 2楼 2021-09-24 15:30:38

比例阀一般是4-20ma 或0-10V  直接接模板,伺服阀有专用的伺服放大板,采用的是正负电流信号 比如有正负40ma 和正负15ma的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10022
发帖数: 2779
精华帖: 26
回复:【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制


只看楼主 3楼 2021-09-24 15:35:17

一样的,只是伺服阀频响更高一些。

一般来说比例阀有死区,伺服阀死区根据型号的不同,有些是零遮盖的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制


只看楼主 楼主 4楼 2021-09-26 14:46:21
以下是引用贤贤易色在2021-08-20 16:46:08的发言 >1楼

比例阀是控制压力的,,,,伺服阀是控制流量的(一般4-12ma有杆腔进油,无杆腔回油...12-20ma刚好相反,这样就形成了上升,下降的操作...)

这个意思是不是说,如果给12mA的电流,那么伺服阀就保持不动作呢???


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制


只看楼主 楼主 5楼 2021-09-26 14:55:45
以下是引用雨天2014在2021-09-24 15:30:38的发言 >2楼

比例阀一般是4-20ma 或0-10V  直接接模板,伺服阀有专用的伺服放大板,采用的是正负电流信号 比如有正负40ma 和正负15ma的

是的。

一般大功率的阀门都有一个放大板的。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制


只看楼主 6楼 2021-09-29 12:23:39

其实你就是讨论比例阀和伺服阀的应用场合和区别。

首先 比例阀和伺服阀时不同的。

  1. 性能参数不同的,伺服阀没有中位死区。

  2. 伺服阀响应频率更高。

  3. 对液压油精度要求也不同。

例如 轧机  压下油缸一般用的为伺服阀,弯辊系统一般用比例阀。阀均是电流型的,给入信号可以是电压或电流,在信号端到阀体之间一般均有一个调理板

这个用途 将电压信号比例的转换成电流信号,第二,由于输出的电流等级比较小,例如输出为±20ma,但阀体电流为+40ma,则调理板将电流等比例放大。


大家同行,you ok ? me !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8295
发帖数: 641
精华帖: 0
回复:【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制


只看楼主 7楼 2021-10-05 13:52:46

如何意识模拟量的,那控制方式是一样的


努力向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
【探讨】/【求助】关于液压伺服阀的控制
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。