最近第一次使用G120C PN,快速调试还是挺顺利的,只是目前还需要配置一下制动电阻

在博图中输入电阻功率(对应P0219),不知道是输入电阻的标称功率还是短时峰值功率

(我用的是2.2KW变频器,西门子原装200W制动电阻,短时峰值功率是4KW),另外在博图

中的start drive快速调试输入电阻功率后,为使制动电阻生效,是否还需其他参数(我使用的是V/F

控制)


PJX
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711648&b_id=47&s_id=0&num=2

版主

经验值: 136845
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:G120C 快速调试


只看楼主 1楼 2021-08-22 09:27:15

P219 = 电机额定功率即可。看一下P1240 = 0 否?应该等于零了。其他的参数没有必要设置。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11036
发帖数: 1266
精华帖: 31
回复:G120C 快速调试


只看楼主 2楼 2022-05-08 21:07:31

V/F控制要设置P1280=0,禁止VDCmax控制器。

若采用矢量控制方式,即P1300=20或者22(G120C不支持),则设置P1240=0。



 