主题:【求助】simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 楼主 2021-08-23 11:14:08

 如题,很早就知道simatic net可以做OPC,一直没有尝试。pc access smart的标签导入非常非常有吸引力,所以能用则用。无奈它的稳定性差点意思,昨天尝试了用simatic net直接用COM_L建立与smart 200连接。opc cout中也确实监控到了数据。但建标签都是得手工一个一个输入(似乎不能自定义标签名,莫非可以到wincc里再去细分,或这里只要把读写的数据区域先成片区的建入OPC内),像wincc 6.0时代的变量管理器那样,不像如今的变量管理器那样EXECL化。是研究的深度不够还是天生就是这样啊?


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711820&b_id=64&s_id=0&num=8

yzs
侠圣

经验值: 3553
发帖数: 441
精华帖: 7
回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 1楼 2021-08-23 11:52:03

直接定义通讯地址即可,WINCC simatic net通讯地址案例如下"S7:[S7 connection_13]db1,x11.1", "", 11   S7:[S7 connection_14]db1,REAL108", "", 4

除非添加一两个变量的时候采用手动添加,基本都是先EXCEL做好通讯点表,然后采用导入导出的方式建变量。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 楼主 2楼 2021-08-23 14:10:27
以下是引用yzs在2021-08-23 11:52:03的发言 >1楼

直接定义通讯地址即可,WINCC simatic net通讯地址案例如下"S7:[S7 connection_13]db1,x11.1", "", 11   S7:[S7 connection_14]db1,REAL108", "", 4

除非添加一两个变量的时候采用手动添加,基本都是先EXCEL做好通讯点表,然后采用导入导出的方式建变量。

听着像IFIX做datebaisc一样不同种类的标签起个头导出去,外部大批量复制修改再导回来,谢谢提醒。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
yzs
侠圣

经验值: 3553
发帖数: 441
精华帖: 7
回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 3楼 2021-08-25 10:32:27
以下是引用ABBCCC在2021-08-23 14:10:27的发言 >2楼

听着像IFIX做datebaisc一样不同种类的标签起个头导出去,外部大批量复制修改再导回来,谢谢提醒。

以下是引用yzs在2021-08-23 11:52:03的发言 >1楼:直接定义通讯地址即...

引用1楼详细内容:

直接定义通讯地址即可,WINCC simatic net通讯地址案例如下"S7:[S7 connection_13]db1,x11.1", "", 11   S7:[S7 connection_14]db1,REAL108", "", 4

除非添加一两个变量的时候采用手动添加,基本都是先EXCEL做好通讯点表,然后采用导入导出的方式建变量。

其实无论是何种组态软件,何种触摸屏都是具备其必须应该具备变量的导入导出功能的。因此一些人天天在强调标准化,除了PLC程序需要标准化外,组态软件也需要标准,通讯点表同样需要标准化。现在WINCC可以直接导入读取PLC的变量了,很多人可能就觉得做点表不重要了。殊不知点表才是PLC设计前的基础步骤,一份好的EXCEL点表不仅可以帮助你更快的建立PLC的变量及注释,做好程序编写的初步构思,同时也可以适应各种组态软件,触摸屏及PLC的变量导入导出。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 楼主 4楼 2021-08-25 10:47:10

嗯,以前老早做IFIX的时候先PLC里做一遍标签,外挂OPC里再做一遍,再DATEBASE里做一遍。要做三遍,还没法导入导出。每个标签里还只能纯手工一个一个输。现在具体的标签只要输一遍,其它可以倒来倒去批量修改。OPC里建个根,自动生成标签分组,关键不出错。想想多幸福。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
yzs
侠圣

经验值: 3553
发帖数: 441
精华帖: 7
回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 5楼 2021-08-25 11:25:15

首先IFIX变量是可以导入导出的啊,最初工作的时候就是使用IFIX的,当初应该还是IFIX3.5吧。IFIX主要是因为相对不稳定,无缘无故的出错多,后来被渐渐弃用了。

点表的导入导出我做过的所有组态软件都是具备的,只是有些好用,有些难用,有些是非常不好用。其实就算是非常不好用也需要硬着头皮去用,否则几千个变量一个一个去捅要到啥时候才能捅完


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 楼主 6楼 2021-08-25 11:41:16
以下是引用yzs在2021-08-25 11:25:15的发言 >5楼

 第一次做IFIX是刚学做上位机还没想到用导入导出。ifix通用性强,像万能的,开放性更强,就是项目框架不像WINCC这么直白。有些东西可以直接抄工作台的做法。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19284
发帖数: 3867
精华帖: 1
回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 7楼 2022-08-19 08:31:03
以下是引用ABBCCC在2021-08-25 11:41:16的发言 >6楼

 第一次做IFIX是刚学做上位机还没想到用导入导出。ifix通用性强,像万能的,开放性更强,就是项目框架不像WINCC这么直白。有些东西可以直接抄工作台的做法。

以下是引用yzs在2021-08-25 11:25:15的发言 >5楼:首先IFIX变量是可...

引用5楼详细内容:

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1289
发帖数: 106
精华帖: 0
回复:simatic net 与 pc access smart 做smart 200 的OPC与wincc通讯的求解惑


只看楼主 8楼 2022-08-22 09:30:45

 kepserver不香吗?


 