签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
电机对拖试验台。上图左边是一台交流电力测功机,带电机输出轴的转速和扭矩检测传感器 ;右边是一台标准的交流电机。两个电机的功率都是15kW,额定同步转速都是3000rpm,最高转速4000rpm。额定转矩48N.m。
上图为测功机控制柜;
上图为电机的控制柜。
由图示,两套控制系统都是采用的西门子G120系列变频器控制,能耗制动形式的制动功能。
它们在做什么呢?它们在研究(偷笑)。通过在不同转速和不同的输出转矩作用下,那台电机的控制器里参数r80(转矩实际值)与测功机的轴转矩传感器的测试结果比对后,是什么样的关系呢?找到它们的规律性,就可以直接采用一台电机,利用G120的参数r80,通过内部计算修正成和输出轴转矩实测值差不多的数据了。我们要求r80通过修正以后,可以实现与测试实际值误差小于3%-5%。
此实验的目的,就是要通过对拖试验,用测功机标定一台交流电机的控制参数,利用G120的转矩实际值r80,作为输出轴真实转矩监控。实现交流电机没有转矩传感器检测,也能近似实测的输出轴机械特性参数。
某一转速下,不同载荷的曲线。T1为输出轴转矩实测值;T2位r80示值。
通过对不同转速下的不同转矩加载实测统计,r80与实测值之间具有如下近似的一次函数关系:
Y = K * X + B
式中:
Y:输出轴转矩实测值;也是目标值
X:G120的参数,转矩实际值r80示值
K:修正系数
B:常数
特别说明:上述实验条件忽略因为温度对实验的影响。仅考虑不同转速和不同负荷下的两者线性关系。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711863&b_id=18&s_id=0&num=18
能搭建这样的测试环境也很难得呀,好多人穷其一生估计也碰不到这样的机会,好好研究吧,有结果了发下结果,让我们也学习下。
因为你坐沙发了,所以,我就把该说的都放在顶楼了哈。
学习了,谢谢分享。
跟着学习中
学习了,不错
等有结果了,再分享一下。
等待结果的出现,
不错不错!
学习了,谢谢分享
路过学习一下
@kdrjl ,K版请问一下,柜子内部插接电缆的那个插接头具体叫什么名字?他这个是什么规格的电缆都能用吗?谢谢
叫威浦电器公司的接插件。它应该是一个系列的,你通过网上找一找,向他们要一个选型样本看看就知道了。强电和弱电电缆接插件都有。这个公司好像在上海吧,目前疫情严重,估计还没上班呢。
值得学习,楼主写的很细。
这是老师行业吗?还是研究院?能有这样的平台!
很有意义的帖子,期待结果,,,,
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录