电机接得造成变频器过压原因分析

作者 主题
至圣

经验值: 23740
发帖数: 3384
精华帖: 52
主题:【探讨】电机接得造成变频器过压原因分析


只看楼主 楼主 2021-08-23 16:36:44

请按照正确的EMC规范安装操作!

使用3+1的电缆,电机接地线与变频器与地排可靠连接,,
 接地报过压的原因:
 电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。

所以如果一般的负载,启动就报过压,拆除电缆运行没有问题,那么就检查电机电缆或者接线盒处的接线。



以上是https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1325081&b_id=10&s_id=0&num=17#anch


老帖子, 北雪雪纷飞版主的解释。


我这里有个疑问,  电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压。 


即使不接地, 也存在感应电动势。为什么不过过压?


鄙人愚钝,求解。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1711890&b_id=47&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 23740
发帖数: 3384
精华帖: 52
回复:电机接得造成变频器过压原因分析


只看楼主 楼主 1楼 2021-08-23 16:45:09

我想起来以前在高炉做电工, 卷扬250KW变频器电机, 启动不报故障, 电机转不动, 整个高炉本体的系统的 DP从站的24电源模块全烧掉。   喷煤工控机上的接地线起火。     后来发现是检修时野蛮作业, 电缆绝缘层损坏搭在机壳上。


这个当时理解是 由于大电流接地造成中心点偏移。


这个和上面所说的过压故障是不是一回事?  这个问题一直没想清楚。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:电机接得造成变频器过压原因分析


只看楼主 2楼 2021-08-25 08:40:05

类似这样的事情,我是没碰到过,一直都是用西家传动。总是觉得,它的变频器输出短路保护特别的灵。就是把输出端子的线误短接了,也能瞬间锁死输出,并报输出短路故障。


所以看到一些因为输出故障炸装置,炸元件的事,总觉得新鲜。不应该呀?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23740
发帖数: 3384
精华帖: 52
回复:电机接得造成变频器过压原因分析


只看楼主 楼主 3楼 2021-08-25 09:31:18
以下是引用kdrjl在2021-08-25 08:40:05的发言 >2楼

类似这样的事情,我是没碰到过,一直都是用西家传动。总是觉得,它的变频器输出短路保护特别的灵。就是把输出端子的线误短接了,也能瞬间锁死输出,并报输出短路故障。


所以看到一些因为输出故障炸装置,炸元件的事,总觉得新鲜。不应该呀?

6ese70,  电机线接地, 确实没报故障。 


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  