师傅们![42] 接通禁止-设置“BB/OFF2”=“1”(P0844,P0845)怎么处理呢?

作者 主题
侠士

经验值: 1725
发帖数: 153
精华帖: 0
主题:【求助】师傅们![42] 接通禁止-设置“BB/OFF2”=“1”(P0844,P0845)怎么处理呢?


只看楼主 楼主 2021-08-26 09:38:48

师傅们,大家好!

        我用的是G120C变频器拖动输送带,现在突然不能运转了,在博图上看到:!r2提示为:[42] 接通禁止-设置“BB/OFF2”=“1”(P0844,P0845)

     1:  请问这个问题大概是啥原因呢?

     2:  P0844,P0845这两个参数我在全部参数中也没有找到?我要怎么设置才可以看到这两个参数呢?

 


专业电气控制柜成套
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1712413&b_id=104&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 3035
发帖数: 1434
精华帖: 9
回复:师傅们![42] 接通禁止-设置“BB/OFF2”=“1”(P0844,P0845)怎么处理呢?


只看楼主 1楼 2021-08-26 10:01:20

看到是现场总线进行控制,是总线发过来的不允许使能。

比如条件或安全条件不具备,保护了。


QQ:9150312
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:师傅们![42] 接通禁止-设置“BB/OFF2”=“1”(P0844,P0845)怎么处理呢?


只看楼主 2楼 2021-08-26 11:22:46

再看控制字1参数是r54还有一个r46。对应的位检查一下。 